Dotazioni igienico sanitarie

15. Ai sensi dell'art.107 del R.E, si chiede se per sistema VMC si intende centralizzato per tutta l'unità immobiliare o VMC integrata nel foro finestra ?

Risposta a cura di team di esperti

L’articolo 107 recita: comma 1 “Tutte le unità immobiliari attrezzate con Ventilazione Meccanica Controllata (V.M.C.) possono essere dotate in via esclusiva di servizio igienico cieco con aerazione attivata. (…) “ ; comma 2 “Nei bagni ciechi l’aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico; in tal caso esso deve essere adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell’ambiente.”; comma 3 “Nel caso di stabili dotati di V.M.C. (Ventilazione Meccanica Controllata) i requisiti di cui sopra dovranno essere dimensionati in relazione alle caratteristiche funzionali dell’impianto generale di ventilazione.”.  

Ci si riferisce quindi ad “unità immobiliari” o “stabili” dotati di VMC, la cui presenza consente di realizzare bagni ciechi altrimenti non a norma, purché il parametro richiesto al comma 2 venga correttamente dimensionato rispetto all’intero impianto di VMC.  

 

Aggiornato al 15/09/2022  

 

Le risposte qui pubblicate sono un servizio di ausilio interpretativo complementare ma in alcun modo sostitutivo agli strumenti normativi vigenti. Si tratta di “proposte di risposta” formulate da un gruppo di esperti selezionati dall'Ordine, che vi provvede sulla base delle proprie esperienze e campi di competenza, senza che questo possa essere in alcun modo interpretato od utilizzato quale fonte normativa.